 楼主| 发表于 2018-9-4 07:14:01 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2018-9-4 04:20
改机组缩小制冷功率,那不行!除非库温到-18度,换8P机就够了,φ25mm的163m铝排蒸发面积也够了。当然啰 ...

感谢支老师的大力支持!老师我换4缸8.5匹压缩机的理论排量33.4m3/h它的理论排量就赶上2缸10的了。原来的冷凝器是100平方的。经过你的指点,我知道错在哪里了。就是压缩机和铝排管不匹配,压缩机大了,排管少了。
我安装的冷库受体积影响只能装的下163米铝排管。如果再加大铝排米数,只能加两层。或是加大铝排直径(成本加大了)。
根据理论排量用4缸8.5匹的半封闭压缩机来代替10匹压机,再配上100平方的冷凝器,来拖163米(直径25毫米)的铝排还是降到零下-25度 。冷库面积是5.25米*4米*2.7米你看能行吗老师?
回复 支持 反对

优德w88娱乐

”陈宇翔同学说。  英国高中申请建议:  1.如果您要申请排名100名内的中学,由于学位紧张以及竞争激烈,一般需要提前1年申请,最好在开学前1年将资料递交到英国校方。

使用道具 举报

12#
发表于 2018-9-4 07:21:40 | 只看该作者
从来不敢改小蒸发器,进出库会玩死你的
13#
发表于 2018-9-4 08:36:43 | 只看该作者
存电的电容 发表于 2018-9-4 07:14
感谢支老师的大力支持!老师我换4缸8.5匹压缩机的理论排量33.4m3/h它的理论排量就赶上2缸10的了。原来的 ...

接近60立方的库。只能装的下163米铝排管?搞点图片来看看
14#
发表于 2018-9-4 14:13:42 | 只看该作者
楼上行家,是啊!163米在5.25*4米的平面上怎么排?25mm管两条管之间要15cm,即中间要留10cm的空间由两管结霜胀大,行距15cm,1米宽可装6~7条,4米宽可装4*6=24条,那5*24=120米。我算的是107米与120米比较还可以。
荣老说不是取10c温差,那我知您是取蒸发温度-30c,温差6.5度算 570*10*0.86/12/6.5/0.29=217米,我就不明,217米在21平方的平面上如果放得下行距也是很小的,行与行空间只有5cm不够,按冰箱8mm管行距6盘管都还要窄不合常理啊。我只听青老师排管取10c温差算,风冷取5c算,这就是师父教落错不了,没屁股打,您的正规军大学本科制冷专业我就不知为何这样做,除非荣老按排两层,可两层成本要加倍了,人工费也加倍,不合算。
15#
发表于 2018-9-4 16:41:17 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-4 16:51 编辑
岑象伦 发表于 2018-9-4 14:13
楼上行家,是啊!163米在5.25*4米的平面上怎么排?25mm管两条管之间要15cm,即中间要留10cm的空间由两管结 ...


给个库顶铝排的安装示意图:小库房可用单排式,翅片平放;大点的库房可选用双排式,翅片立放。如果库房高度允许,还可以装三层排管,不愁排管装不下。间距可视条件情况选用弯半径小的弯管,间距就会小很多。
16#
 楼主| 发表于 2018-9-4 20:09:53 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-8 06:24 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-4 16:41
给个库顶铝排的安装示意图:小库房可用单排式,翅片平放;大点的库房可选用双排式,翅片立放。如果库房高 ...


今天我把10匹4缸的机头换成8.5匹四缸,试机库温降到零下-20度,用时一个半小时。再也拉不动了!果然荣昌制冷的支老师说的很对(用8.5匹只能降到零下-18度)!我为了省钱,少装铝排是错误的。不听老人言,吃亏在眼前。明天就再加铝排管,就是双层用。我以前也双层安过冷库(面积小的冷库)要求温度低的那种冷库。还请荣昌制冷的支老师多多指教!
请荣昌老师给指点一下,还是上面提到的56.7立方米的冷库,10匹四缸半封闭压缩机组,100平方冷凝器。原来直径25的铝排管163米,分两路供液。今天又加上了两组28米*2组管路总长度219米。当库温降到零下-22度拉温就很慢了。我搞不明白到底是我分管路没分正确?还是出现制冷管路系统出现冰堵现象?供液管路用“Y”型三通分成2路供液。请问支老师“Y”型三通使用有没有反正。在中央空调上用必须平行摆放才行!在冷库上用不知有何要求?冷库温度降到零下-22度时系统压力为高压1.25MP低压。0.1Mp。膨胀阀处于出厂状态,在中心位置没有调动。请老师再给指点一下!谢谢!
17#
发表于 2018-9-8 08:49:43 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-8 10:06 编辑


什么叫“Y”形三通接管有没有“正反”?不就是一根分二根吗?平放,侧放,竖放都是可以的。
库温-22度,此时的蒸发温度为-27度,低压压力0.1MPa稍微高了一点,0.08MPa就可以了。
膨胀阀的感温包是怎么样安装的?阀体是否是直立的?温包是否是绑扎在水平回气管段上?温包与回气管的角度是否形成4点或8点钟的位置?液管是否保了温?
给个“Y”形三通管的示意图:

18#
 楼主| 发表于 2018-9-10 22:41:07 | 只看该作者
感谢荣昌制冷支老师!感谢群里的热情指教的各位老师!我安装的这个冷库终于改好了,达到了用户要求的零下-25度。主要原因是我把膨胀阀的感温包放的位置不对!没有放到回液管(低压管)的末端!当时将就感温包长度摆放在管路中间,没有放到回液管(低压管)的末端。造成拉温慢到零下-22度就很难降温了!
19#
发表于 2018-9-14 20:28:30 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 21:02 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-9-4 16:41
给个库顶铝排的安装示意图:小库房可用单排式,翅片平放;大点的库房可选用双排式,翅片立放。如果库房高 ...


谢谢荣老,近段时间好象多数是你为大家解答,不见有其他老相识出场,从早到晚都在这守着,辛苦你了

不客气,我是应该的,谢谢你鼓励!  荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|优德w88娱乐 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2018-9-23 13:33 , Processed in 0.104049 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight ? 优德w88娱乐
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:优德w88娱乐

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 优德w88娱乐

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂公网安备42010602000420号

快速回复 优德w88娱乐 返回列表