空调加氟既简单又不简单,这两天碰到环保冷媒的R410,R32空调漏氟问题,加了不到一个月又漏到小管结霜了,上门查漏,带上检漏仪,关闭大小阀放氟到5公斤压力,压力回升阀门关不死,用专门配买的二通三通接管连接氟罐平衡压力后保压,压力不降不升,外机检漏仪扫一遍不报警,至此陷入僵局,同行们有没有办法处理?别跟我说泡水,几十楼的空调,洞眼里的外机,天外飞空的外管,而且是柜机。氮气跑遍全市没得,我想搞个高压气筒也找不到合适的。
2#
发表于 2018-7-8 08:11:24 来自手机 | 只看该作者
这时间,谁还去查漏啊,不过昨天查了一台,嘿嘿在一楼。
3#
发表于 2018-7-8 08:19:21 来自手机 | 只看该作者
老火了,问题严重
4#
发表于 2018-7-8 09:00:47 来自手机 | 只看该作者
电子检漏仪不适合R32使用
5#
发表于 2018-7-8 09:06:44 | 只看该作者
是费功夫啊
6#
发表于 2018-7-8 15:23:01 来自手机 | 只看该作者
不打高压检测   打多少漏多少
7#
发表于 2018-7-8 15:34:26 来自手机 | 只看该作者
用氟保压是不行的,不如空气保压
8#
发表于 2018-7-8 15:50:51 | 只看该作者
wlzsq457 发表于 2018-7-8 14:34
R32用打火机试准得很

不懂不要害人,已经举报 不谢。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
小小侠V + 1 热心助人!

查看全部评分

9#
发表于 2018-7-8 17:40:57 | 只看该作者
不到一个月的漏气    肯定有油迹的           。。呵呵              。你不能出外机    的话       也要把外机的盖子打开看看四通阀   


美的坏四通阀漏气多     格力四通阀漏气的少点    格力的截止阀特别喜欢漏气     格力的小截止阀    格力的细管子特别喜欢漏气    格力的散热片也有漏气的      再就是接头      
10#
发表于 2018-7-8 18:21:02 | 只看该作者
内蒸发器漏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|优德w88娱乐 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2018-8-16 04:58 , Processed in 0.113462 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight ? 优德w88娱乐
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:优德w88娱乐

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 优德w88娱乐

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂公网安备42010602000420号

快速回复 优德w88娱乐 返回列表
免费白菜 免费彩金 彩金免费领 免费白菜网 免费彩金送 免费彩金网 免费给彩金 免费领彩金 免费送白菜 免费送彩金