一台5p风冷冷库20立方
漏氟检修后
-15度时低压只有0.01-0.02左右高压0.7
加氟5公斤(以前只加4了公斤)
回气管结霜
问题来了
看压力太低是不是该调大膨胀阀至低压0.13左右?
但回气管已结霜若调大回气管结霜是不是更严重?
回气管结霜不动膨胀阀的情况下是不是放氟?
我的疑点就在这
放氟后低压是不是会降低
低压降低了又调膨胀阀
调膨胀阀低压大了回气管不是又结霜严重了?
结霜严重再调?
还请各位高手指点一二
2#
发表于 昨天 19:33 | 只看该作者
本帖最后由 liumingjin 于 2018-9-14 19:34 编辑

膨胀阀调乱了,低压高压就不好参考了。如果是R22,-15度时低压高压都相差太多。膨胀阀芯要在中间,压力在正常范围,制冷不好再做适当调整。氟是否太多?
3#
发表于 昨天 19:55 | 只看该作者
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-9-14 19:57 编辑

不要乱搞!乱调!乱想!膨胀阀的调节杆应始终调整至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这是操作调整的原则和前提,也是衡量系统是否正常的一个标志。必须严格遵守这个前提!只有在这种状态下反应出的工况才是系统当时真实的工况,才能根据此工况对系统作出分析判断。否则无法作出准确的判断,甚至引起误判。
还有压缩机的机体在任何时候,任何情况下,都不得有结霜现象出现!这也是一项原则!否则压缩机的压缩效率将会降低,严重时完全不会压缩,所以系统表现的压力也不正常。图中压缩机的机体上都结了一些霜,这是不正常的。在解决其它问题前,必须先把压缩机上的霜完全融化,使压缩机处正常状态下再进行其它调整。
当库温或制冷温度达到0度以下时,系统最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后是回气管,至压缩机的吸气阀为止。
当库温或制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这两种温度下的结霜原则,也是衡量系统是否正常运行的重要标志。
多学学,看看,问问相关制冷基础知识,不要乱设想乱设定。

4#
发表于 昨天 21:41 | 只看该作者
荣昌制冷 发表于 2018-9-14 19:55
不要乱搞!乱调!乱想!膨胀阀的调节杆应始终调整至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这是操 ...

我不修制冷,但看见版主对这个事是比较在意,看来膨胀阀这个重要部位不能随便动!
5#
发表于 昨天 22:31 | 只看该作者
一般出厂设定的都是有它的道理的,未解决问题前不可乱调其他地方。
6#
发表于 昨天 23:22 | 只看该作者
高压底了,正常是12-15p之间。测量电流是否在正常。
7#
发表于 5 小时前 | 只看该作者
高压低了~你还是调回去把
8#
发表于 3 小时前 | 只看该作者
要实现该系统正常运行的方法和步骤:
1、首先必须把膨胀阀的调节杆调整至中间位置上,恢复出厂状态,运行半小时系统循环稳定后,根据反应出的工况,判断系统里的制冷剂是否过多或过少。
2、调整好膨胀阀运行稳定后,如果压缩机上的霜没有融化的迹象,说明系统中的制冷剂过多了;分次逐渐放去多余的制冷剂,使压缩机上的霜全部融化为止,注意不要放多了,使制冷剂又少了。
3、以上两项都做好后,再让系统运行半小时的稳定期,待系统完全正常后,测定当时的库温,换算出蒸发温度(比当时的库温低5度),再根据此蒸发温度对照所用制冷剂的《温度压力对照表》,对照出对应的饱和压力(表压),减去回气管路一定的压力损失(约0.02~0.05MPa)后,即为此时的低压压力。如果高于此低压,说明系统中的制冷剂仍然过多,必须放至合适;如果低于此低压,那就适当再补充一点制冷剂至低压相近。
4、当库温稳定在0度以下时,系统中最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管(此时库温应该在-5度左右了),结霜至压缩机的吸气阀为止,这种结霜现象是正常的标志;当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这两种温度下的结霜原则,也是衡量系统是否正常运行的重要标志。
绝对不能以系统没结霜,压缩机的运转温度高,压力低等现象而调大膨胀阀,或多加制冷剂!也不能因为回气管及压缩机结霜严重,不正确判断是因为系统中加多了制冷剂所致,而去盲目地调小膨胀阀。所以操作方法和步骤,以及判断的依据,都是有讲究的,都要符合根据和逻辑的。不要乱调乱搞,乱推测,乱怀疑,越弄问题越多,情况越乱,状况越糟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|APP|优德w88娱乐 ( 鄂ICP备09003585号-1 )

GMT+8, 2018-9-15 06:39 , Processed in 0.067112 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2018 Comsenz Inc.

CopyRight ? 优德w88娱乐
电子邮箱:admin@jdwx.info | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:优德w88娱乐

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 优德w88娱乐

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂公网安备42010602000420号

快速回复 优德w88娱乐 返回列表